测量张家口变压器的绝缘电阻的方法及意义
测量张家口变压器的绝缘电阻的方法及意义
一、测量张家口变压器的绝缘电阻的方法
张家口变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及张家口变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等等,所以张家口变压器在定期检修的时候或者是大修之后,都要测量绝缘电阻。
测量张家口变压器绝缘电阻时,一般要测高压线圈对外壳、线圈对外壳、高压线圈对线圈之间的绝缘电阻,吊心检修时,还要测量穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻。
测量张家口变压器绝缘电阻一般选用2500V兆欧表,但测穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻时,一般选用1000V兆欧表。
接线方法:当测量高压线圈或线圈对外壳绝缘电阻时,兆欧表上的“线路”端子接高压线圈端或线圈端。“接地”端子接张家口变压器外壳。当测量高压线圈对线圈绝缘电阻时,兆欧表上的“线路”端子接高压线圈端,“接地”端子接线圈端,同时将“。。“屏蔽”端子接外壳。读取绝缘电阻所规定时间是,接上地线后,按120r/min左右的速度转动兆欧表的手把,转动一分钟时的读数即为绝缘电阻值。
对容量较小张家口变压器,只需几秒钟兆欧表的读数就能稳定下来而不再 上升,所以对于小容量的张家口变压器,就没有必要一定要摇到一分钟,只要能读出稳定的数值就行,而对于容量较大的张家口变压器,才有必要摇到一分钟再读数。
张家口变压器在运行过程中的绝缘电阻合格的标准是在20℃时10KV级及以下,大于300兆欧;35KV级,大于400兆欧。
张家口变压器的绝缘电阻受湿度和温度的影响较大。湿度增加时,表面和内部吸收水分,泄露电流增大,绝缘电阻降低;温度升高时,带电质点因热运动加强而易导电,泄露电流增大,绝缘电阻降低。所以,在不同温度下所测量的绝缘电阻的阻值不同,温度越高,绝缘电阻越低。在不同的温度下,绝缘电阻不同。
二、测量张家口变压器的绝缘电阻的意义
测量张家口变压器的绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查张家口变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出张家口变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的缺陷。
当张家口变压器的绝缘贯穿于两极之间时,测量其绝缘电阻时才会有明显的变化,既通过测量才能灵敏地查出缺陷。
测量张家口变压器的绝缘电阻时,采用空闲绕组接地的方法,其优点是可以测出被测部分对接地部分和不同电压部分间的绝缘状态,且能避免各绕组中剩余电荷造成的测量误差。